- 简答题某高压配电室采用TMY—80×10硬铜母线,平放在ZA—10Y支柱绝缘子上,母线中心距为0.3m,支柱绝缘子间跨距为1.2m,与CML—10/600型穿墙套管间跨距为1.5m,穿墙套管间距为0.25m。最大短路冲击电流为30kA,试对母线、支柱绝缘子和穿墙套管的动稳定进行校验。