试题详情
- 简答题国家电网公司辅助设施检修策略中,消防设施烟温报警装置线型红外光束感烟火灾探测器的实际状态和对应的检修策略有哪些?
-
1、光路有遮挡物或有干扰源,应检查并清除遮挡物或干扰源。
2、发射器或接收器产生位移,应调整发射器或接收器位置。
3、与报警信息不对应,应与控制器核对信息。
4、标志不齐全、不清晰,应完善标志。 关注下方微信公众号,在线模考后查看