- 简答题干除灰排除堵灰步骤?
-
1.将启动/停止/吹扫开关调至“停止”。(如果另一系统与堵塞的系统共用一条输送管道,其启动/停止/吹扫开关也应调至“停止”。)
2.手动关闭输送气源隔离阀。
3.输灰管道压力计上的手动阀必须完全打开,以使压力计能读出系统的压力。
4.将管线手动排堵阀完全打开。上位机打开管线气动排堵阀,释放管道内的压力,以吹松堵塞。
5.当压力计指示输灰管道内的压力为零时,完全关闭气动排堵阀。
6.完全开启输送气气源隔离阀。
7.将启动/停止/吹扫开关调至“吹扫”。随后输送气阀自动开启,压缩空气进入系统。清理堵塞,并将灰料输送至灰库。
8.当系统压力降至0.03MPa时,表明堵塞已清除,这时输送气阀自动关闭,系统处于静止状态。
9.将启动/停止/吹扫开关调至“停止”。如果堵塞尚未清除,周期程控定时器结束时会发出“周期故障”报警,随后重复开始上述步骤。
10.堵塞清理后,完全关闭手动排堵阀。
11.将启动/停止/吹扫开关调至“启动”。(如果另一系统与本系统共用一条输送管道,前者的启动/停止/吹扫开关也应调至“启动”) 关注下方微信公众号,在线模考后查看