试题详情
- 简答题试述直流系统一点接地的事故处理方法。
-
出现直流一点接地信号后,虽然直流系统还能继续运行,但应尽快查找接地点并加以清除,以防直流两点接地引起保护的误动或拒动。对于装有微机型直流绝缘监察装置的直流系统,因为其接地支路都能检测出来,所以通知检修人员只要查找该支路即可,因此其处理比较简单。
但是对只装有常规平衡桥式绝缘监察装置的电厂,其直流接地故障的查找原则如下:
(1)对于装有两套以上直流供电装置,且直流母线是分多段运行的水电站,首先应将接地组的直流供电装置所带负荷倒至另一套直流供电装置,以判断接地点发生在电源侧还是负荷侧。如果是电源侧接地,则其所带负荷暂由另一套装置供电;如果是负荷侧接地,则将负荷仍倒至接地组直流装置供电,减小接地影响范围,然后按照“母线分段查找和先切不重要负荷后切重要负荷”的原则进行逐一查找。
(2)对直流系统进行电压检测,以判明故障点发生在正极母线还是负极母线。
(3)选切保护与操作直流时,应征得调度的同意,并做好事故预想,在值长的统一指挥下进行。
(4)接地点检查出来后,应通知检修人员尽快处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看