试题详情
- 简答题《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》对轿厢上行超速保护装置试验有什么要求?如何进行试验?
- 当轿厢上行速度失控时,轿厢上行超速保护装置应当动作,使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围;该装置动作时,应当使一个电气安全装置动作。检验方法:由施工单位按照制造单位规定的方法进行试验,检验人员现场观察、确认。