- 简答题直流系统接地有哪些危害?
- 发电厂直流供电网络分布较广、系统复杂并且外露部分较多,容易受外界环境因素的影响,使得支流系统绝缘水平降低,甚至可能发生绝缘损坏而接地。如果是正、负极都接地,此时故障回路的熔断器熔丝熔断,使相应部分直流系统停电。如果一极接地,直流网络可继续运行,但这是危险的不正常情况。
主要危害有:
(1)直流系统中,如发生一点接地后,在同一极的另一地点再发生接地或另一极的一点接地时,便构成两点接地短路,将造成信号装置、继电保护和断路器的误动作。
(2)断路器合闸、跳闸线圈或继电保护装置出口继电器接地后,再伴随第二点接地,断路器将会发生合闸、误跳闸,或者是拒绝动作。
(3)两点接地引起熔断器熔断,同时有烧坏继电器触点的可能。
因此,为了防止两点接地可能发生的误跳闸,直流系统必须装设灵敏度足够高的绝缘监察装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看