试题详情
简答题华文DCS如何强制变量及注意事项?(强制端口和强制变量分别说明)?
  • 1)端口强制及取消:主控制器启动在线,找到所需要强制端口的功能块位置,双击点开功能块,弹出功能块设置画面,选中所需要强制的引脚端口,在端口设置—端口强制后面的方框内填入所需设置的值,然后点击强制即可(如果是取消,在此点击强制取消按钮),强制完端口切记在功能块设置画面中点取消按钮而不是确定或者应用。强制完毕后此引脚显示黄色,注意观察A/B控制器状态,一主一备,离线即可完成。
    2) 端口强制变量:主控制器启动在线,找到所需要强制端口的功能块位置,双击点开功能块,弹出功能块设置画面,选中所需要强制的引脚端口,在端口设置—设置变量后面的方框内填入所需设置的值,并且在强制前面的小方格中打上“对勾”,点击设置即可(如果是取消强制变量,强制前得小方格中把“对勾”去掉,点击设置),强制完端口切记在功能块设置画面中点取消按钮而不是确定或者应用。强制完毕后画面会显示所设置的值,注意观察A/B控制器状态,一主一备,离线即可完成。
    3) 在全局变量中强制变量:把主控制器在线,在全局变量中找到所需要的强制点,双击打开变量属性窗口,如果是开关量可在最底部一行设定值后面选择FLASE或者TRUE,选择完毕后在强制变量前面的小方格内打“对勾”(取消强制,把小方格内的“对勾”去掉),点击确定即可,如果是模拟量在最底部一行设定值后面的方框内填入所需要的值,填写完毕后在强制变量前面的小方格内打“对勾” (取消强制,把小方格内的“对勾”去掉),点击确定即可,强制完毕后,注意观察A/B控制器状态,一主一备,离线即可完成。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题