试题详情
简答题直流失电处理原则是什么?
  • 1、直流部分消失,应检查直流消失设备的直流断路器是否跳闸,接触是否良好。检查无明显异常时可对跳闸断路器试送一次。
    2、直流屏直流断路器跳闸,应对该回路进行检查,在未发现明显故障现象或故障点的情况下,允许合直流断路器送一次,试送不成功则不得再强送。
    3、直流母线失压时,首先检查该母线上蓄电池总熔断器是否熔断,充电机直流断路器是否跳闸,再重点检查直流母线上设备,找出故障点,并设法消除。更换熔丝,如再次熔断,应联系检修人员来处理。
    4、如果全站直流消失,应先检查充电机电源是否正常,蓄电池组及蓄电池总熔断器(断路器)是否正常,直流充电模块是否正常有无异味,降压硅链是否正常。
    5、如因各馈线支路直流断路器拒动越级跳闸,造成直流母线失压,应拉开该支路直流断路器,恢复直流母线和其它直流支路的供电,然后再查找、处理故障支路故障点。
    6、如因充电机或蓄电池本身故障造成直流一段母线失压,应将故障的充电机或蓄电池退出,并确认失压直流母线无故障后,用无故障的充电机或蓄电池试送,正常后对无蓄电池运行的直流母线,合上直流母联断路器,由另一段母线供电。
    7、如果直流母线绝缘检测良好,直流馈电支路没有越级跳闸的情况,蓄电池直流断路器没有跳闸(熔丝熔断)而充电装置跳闸或失电,应检查蓄电池接线有无短路,测量蓄电池无电压输出,断开蓄电池直流断路器。合上直流母联断路器,由另一段母线供电。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题