试题详情
- 简答题怎样确定架空电力线路的档距、导线排列方式和导线间距?
-
(1)架空电力线路的档距的确定方法为:
①10kV架空电力线路,城区和居民区为40~50m,农村为50~100m;
②380/220V低压架空电力线路档距,城市和居民区为40~50m,农村为40~60m;
③高低压同杆架设的农村10kV与380/220V线路档距应选择50~60m;
(2)导线的排列方式为:高压线路在上方,低压线路在下方;高压线路一般采用三角形排列,低压线路采用水平排列;水平排列时三相导线的顺序是面向负荷侧,从左到右相序依次为L1(黄)、L2(绿)、L3(红);
(3)导线间距应按以下方法确定:10kV以下架空电力线路的耐张段不宜大于2km。10kV线路线间距离为0.6~1.5m,380/220V线路线间距离为0.4~0.6m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 安全性评价工作应实行闭环动态管理,企业应
- 间接定线是指望远镜视线通道上若遇有较大障
- 使用红外热像仪时,最好选择夜晚,在日落后
- 对中性点不接地系统的10kV架空配电线路
- 全密封绝缘封闭式SF6
- 用双臂电桥测量变压器绕组的直流电阻时,在
- 架空绝缘导线连接应符合的规定是()。
- 配电网GIS系统能够满足电力客户()的需
- 铝绞线损伤截面超过总截面的20%时,应采
- 梁的内力包括(),它们直接影响梁的强度和
- 锥型电杆重心简便经验公式估算是混凝土电杆
- 检查()属中间检查项目,应在焊完一个或数
- 孤立档在运行中有何优点?施工中有何缺点?
- 采用电桥法测试变压器绕组直流电阻,当测量
- 对违反《中国南方电网有限责任公司电力生产
- 在R、L、C串联电路中,当XC=XL时,
- 二次原理图便于阅读,能表示动作原理,有整
- 在接地装置安装工程检查、验收的基本项目中
- 液压连接导、地线需注意的要求是()。
- 右手定则用来确定在磁场中运动的导体产生的