试题详情
简答题依据《国家电网公司安全事故调查规程》,系统运行方式专业发生哪些情况会形成五、六、七、八级电网考核事件?
  • 依据《国家电网公司安全事故调查规程》(国家电网安监[2011]2024号文)规定,系统运行方式专业出现下列情况会形成五、六、七、八级电网考核事件:
    1.因方式安排不合理:
    (1)电网故障时造成电网减供负荷100兆瓦以上,定为五级电网事件;
    (2)造成电网减供负荷40兆瓦以上100兆瓦以下者,定为六级电网事件;
    (3)35千伏以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者,定为七级事件;
    (4)10千伏(含20千伏、6千伏)供电设备(包括母线、直配线)异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者,定为八级事件。
    2.因预设解列点的定值不正确,造成220千伏以上电网非正常解列成三片以上,其中至少有三片每片内解列前发电出力和供电负荷超过100兆瓦者,定为五级电网事件。
    3.因缺乏必要的稳控装置或控制策略不当,造成220千伏以上系统中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起振荡,且振荡超过一个周期(功角超过360°),定为五级电网事件。
    4.因安排检修后发生电网故障:
    (1)造成变电站内220千伏以上任一电压等级母线非计划全停,定为五级电网事件;
    (2)造成变电站内110千伏(含66千伏)母线非计划全停,定为六级电网事件;
    (3)造成变电站内35千伏母线非计划全停,定为七级电网事件;
    (4)造成10千伏(含20千伏、6千伏)配电站非计划全停,定为八级电网事件;
    (5)造成220千伏以上系统同一变电站内两台以上主变跳闸,定为五级电网事件;
    (6)造成同一变电站内两台以上110千伏(含66千伏)主变跳闸,定为六级电网事件。
    5.500千伏以上系统中,一次事件造成同一输电断面两回以上线路同时停运,定为五级电网事件;
    6.220千伏(含330千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运,定为六级电网事件;
    7.110千伏(含66千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运,定为七级电网事件;
    8.因控制策略考虑不周或控制方式未及时根据一次方式变更调整,造成500千伏以上系统自动装置不正确动作,装置越级跳闸,定为五级电网事件;
    9.220千伏以上500千伏以下系统中,自动装置不正确动作致使越级跳闸,定为六级电网事件。
    10.无功补偿容量安排不足及未考虑一次方式调整造成中枢点电压长时间越限。
    500千伏以上电压监视控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过1小时,定为五级电网事件;
    220千伏(含330千伏)电压监视控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过30分钟,定为六级电网事件。
    11.并网风电机组无低电压穿越能力,在电网发生事故时大面积脱网,一次事件风电机组脱网容量500兆瓦以上,定为五级电网事件。
    12.因电厂厂用电未有预定的保电措施,造成装机总容量1000兆瓦以上的发电厂因安全故障造成全厂对外停电,定为五级电网事件;
    13.装机总容量200兆瓦以上1000兆瓦以下的发电厂因安全故障造成全厂对外停电,定为六级电网事件。
    14.因电源安排不合理:
    造成市级以上地方人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断;定为五级电网事件;
    地市级以上地方人民政府有关部门确定的二级重要电力用户电网侧供电全部中断,定为六级电网事件;
    地市级以上地方人民政府有关部门确定的临时性重要电力用户电网侧供电全部中断,定为七级电网事件;
    15.互为备用的两套安全自动装置(切机、切负荷、振荡解列、集中式低频低压解列等)非计划停用时间超过72小时,定为六级电网事件。
    16.因电网方式变化,未及时调整相关断面稳定限额,造成电网输电断面超稳定限额连续运行时间超过1小时,定为六级电网事件。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题