试题详情
- 简答题试述测量汽包水位的差压变送器的现场调零或冲管后,能否立即投入自动调节?
-
1.下列操作情况下不能立即投入自动调节。
(1)差压变送器调零时,一般都关掉正、负压门,开启平衡门。在操作过程中,有可能泄掉平衡容器正压侧的液柱,使差压减小,如果立即投入自动调节,会产生较大扰动,使给水调节阀大幅度变化。
(2)差压变送器冲管后,平衡容器正压侧的液柱很快被泄掉,差压减小,如果立即投入自动调节,也会产生较大扰动,使给水调节阀大幅度变化。此时应等平衡容器内的蒸汽凝结,正压侧保持正常的液柱高度后方能投入自动调节。
2.在下列调零操作情况下可立即投入。
关掉仪表阀的正压门,开启平衡门和负压门,进行调零。因这样操作平衡容器中的正压侧液柱不会被泄漏,所以操作后不会对自动的投入产生影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述计算机的开机顺序。
- 力矩电机式自动平衡显示仪表可与热电偶、热
- 采用补偿式平衡容器的差压式水位计在测量汽
- DDZ-Ⅱ型差压变送器的可动杠杆系统是变
- 1151变送器的测量范围最小是(),最大
- 在流量测量中,孔板测量和喷嘴测量造成的不
- 雷达物位计采用高频震荡器作为微波发生器。
- XC系列动圈式仪表中,磁分路调节片在出厂
- 描述一个典型的计算机控制系统的组成。
- 用K分度号的热电偶和与其匹配的补偿导线接
- 火电厂中锅炉烟气中含氧量的测量,主要使用
- 光学高温计主要是由()系统和电测系统两部
- 新投入使用的电动液偶调速给水泵,在不同转
- 热电偶测温度原理是基于()。
- 有四块压力表,它们的绝对误差值都是0.2
- 简述压力变送器的检定环境条件,以及对工作
- 在用吹气法测量液位时,液位上升,导压管口
- 铠装热偶是把()、()和金属套管三者加工
- 焊接时所选用的焊接材料和焊接工艺是根据所
- 我国火力发电厂的发电机交流频率为50HZ