- 简答题内冷水系统设计及安装的具体要求?
-
1、新投运的机组,宜采用下列配置;已投运的机组,宜在大修和技改中逐步实施、完善。
2、内冷水系统宜采用水箱充气的全密闭式系统,推荐充以微正压的纯净氮气。
3、内冷水系统的进水端应设置有5um~10um的滤网。
4、内冷水系统应设置旁路小混床或其他有效的处理装置,按水质指标要求进行运行中的具体调控。系统设计或混床结构应能严格防止树脂在任何运行工况下进入发电机。
5、定子、转子的内冷却水应有进出水压力、流量、温度测量装置;定子还应有直接测量进、出发电机水压差的测量装置。
6、 内冷水系统应设置完整的反冲洗回路。
7、 内冷水系统应有电导率、pH值的在线测量装置,并传送至集控室显示。
8、内冷水系统的管道法兰和所有接合回的防渗漏垫片,不得使用石棉纸板及抗老化性能差(如普通耐油橡胶等)、易被水流冲蚀或影响水质的密封垫材料,并应采用加工成型的成品密封垫。
9、冷却内水系统在发电机绕组的进出口处,设置进、出水压力表和进、出水压差表:在发电机出水端管段的适当位置,设置PH值、电导率、含铜量等化学就地取样点。