试题详情
- 简答题 若TE61101热电阻常见故障有如下一些,试分析其产生原因。 ①显示仪表指示值比实际值低或示值不稳;②显示仪表指示无穷大;③显示仪表指示负值;④阻值与温度关系有变化
-
①保护管内有金属屑、灰尘;接线柱间积灰;热电阻短路;
②热电阻断路;引出线断路;
③显示仪表与热电阻接线有错;热电阻短路;
④电阻丝受腐蚀变质。 关注下方微信公众号,在线模考后查看