试题详情
- 简答题正常运行中发电机各部分的检查项目有哪些?
-
正常运行中,每班对发电机进行一次详细检查,项目如下:
(1)发电机声音正常,机组振动、温度不超过允许值。
(2)滑环表面无变色、过热,温度应不高于120℃;碳刷完整无损,压力正常,无振动、卡涩、松动、冒火、过热,与滑环接触良好;刷辫完好,无过热。刷握和刷架上有无积垢。
(3)励磁系统各装置、元件无过热、松动;各指示灯、风机正常;开关位置正确。
(4)封闭母线微正压装置运行正常;封闭母线外壳运行正常,无发热、振动、局部过热。
(5)各消防器具完好无损。
(6)机组周围清洁无杂物。
(7)发电机励磁系统的开关、母线、互感器及电缆无过热、无放电闪络现象。
(8)发电机励磁变压器运行正常,无异音。
(9)发电机采用微机自动励磁方式,为监视微机励磁调节器运行的稳定性,应密切注意调节器输出电压、电流,发电机无功负荷及定、转子电流的变化情况。
(10)整流柜冷却风机运行正常,整流柜元件各部温升不超过规定值。
(11)整流元件故障灯应不亮,无保险熔断报警。
(12)整流柜输出电流基本相等,均流系数不小于0.85。
(13)轴瓦温度,润滑油油温正常,轴承振动及外表无异常。
(14)冷氢温度正常,热氢温度正常。
(15)氢气压力及氢气纯度正常,密封油压应正常,机内应无油,氢气冷却器无漏水。
(16)发电机定子绕组冷却水系统各部温度、水压、流量正常,本体两侧无结露、渗漏水现象,绝缘引水管无抖动、磨损现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户双电源供电或备用电源的配置主要取决于
- 国供电方案答复期限为:居民客户不超过()
- 防误闭锁装置的使用规定有哪些?
- 什么时间进行柴油发电机组的定期启动试验(
- 集电环每只刷握能装()块电刷
- 无载调压变压器在额定电压()%范围内改换
- 现代大型发电机要求装设()定子接地保护
- 进行哪些工作需要将重瓦斯保护改投信号?
- 在186系统中用户分类包括()
- AVC装置由上位机和下位机组成,以()为
- 发电机解列前的操作有哪些?
- 1号机电动给水泵电机的额定容量是()kW
- 兆欧表摇动的快慢,对测量绝缘电阻的结果不
- 某电力客户2001年12月欠供电企业电费
- 变压器的铁芯是由()性能极好的硅钢片组装
- 发电机并入电网有哪几种方式?各有什么有缺
- 下列()电气设备为一次设备。
- 1号发电机的绝缘等级(定、转子)是()。
- 三相电路不论对称与否,三个电压相量之和总
- 使用摇表的注意事项?