试题详情
简答题正常运行中发电机各部分的检查项目有哪些?
  • 正常运行中,每班对发电机进行一次详细检查,项目如下:
    (1)发电机声音正常,机组振动、温度不超过允许值。
    (2)滑环表面无变色、过热,温度应不高于120℃;碳刷完整无损,压力正常,无振动、卡涩、松动、冒火、过热,与滑环接触良好;刷辫完好,无过热。刷握和刷架上有无积垢。
    (3)励磁系统各装置、元件无过热、松动;各指示灯、风机正常;开关位置正确。
    (4)封闭母线微正压装置运行正常;封闭母线外壳运行正常,无发热、振动、局部过热。
    (5)各消防器具完好无损。
    (6)机组周围清洁无杂物。
    (7)发电机励磁系统的开关、母线、互感器及电缆无过热、无放电闪络现象。
    (8)发电机励磁变压器运行正常,无异音。
    (9)发电机采用微机自动励磁方式,为监视微机励磁调节器运行的稳定性,应密切注意调节器输出电压、电流,发电机无功负荷及定、转子电流的变化情况。
    (10)整流柜冷却风机运行正常,整流柜元件各部温升不超过规定值。
    (11)整流元件故障灯应不亮,无保险熔断报警。
    (12)整流柜输出电流基本相等,均流系数不小于0.85。
    (13)轴瓦温度,润滑油油温正常,轴承振动及外表无异常。
    (14)冷氢温度正常,热氢温度正常。
    (15)氢气压力及氢气纯度正常,密封油压应正常,机内应无油,氢气冷却器无漏水。
    (16)发电机定子绕组冷却水系统各部温度、水压、流量正常,本体两侧无结露、渗漏水现象,绝缘引水管无抖动、磨损现象。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题