试题详情
- 简答题变压器冷却装置运行一般规定?
-
1)主变、高厂变、启备变冷却装置各有两路380V交流电源,必须保证一路工作,另一路联动备用。
2)冷却器投入运行前,必须检查变压器温度测量、冷却器的保护装置及报警信号试验良好,冷却器阀门均已全开,电机绝缘良好,电源均已送电,各把手位置正确。