- 简答题江苏电网发生系统解列事故后,处理原则如何?
-
江苏电网系统解列后,事故处理原则如下:
1、如解列开关两侧均有电压,并具备同期并列条件时,现场值班人员无须等待值班调度员指令,可自行恢复同期并列。
2、解列部分系统的频率调整应遵照本规程中的规定执行。
3、为了加速同期并列,可采取下列措施:
①先调整不合格标准的系统频率,当无法调整时,再调整正常系统的频率。
②将频率较高的部分系统降低其频率,但不得低于49.5Hz。
③将频率较低的部分系统的负荷短时切换至频率较高的部分系统。
④将频率较高的部分系统的部分机组或整个发电厂与系统解列,然后再与频率较低的部分系统同期并列。
⑤在频率较低的部分系统中切除部分负荷。
⑥如有可能,可启动备用机组与频率较低部分系统同期并列。
⑦在系统事故情况下,允许经过长距离输电线的二个系统电压相差20%、频率相差0.5Hz进行同期并列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看