试题详情
简答题 2011年10月11日,某330kV变电站按计划进行1号变压器单元停电检修。9时23分,值班员许可保护三班变电第一种工作票工作。工作负责人伍××进行了人员分工和“两交底”。第一小组由刘×负责带领蒋×等3人进行35kV4个间隔的校验传动工作,第二小组由陈×负责带领孙××等2人进行1号变压器保护装置的校验传动工作。 15时左右,工作负责人伍××将第一小组工作班成员蒋×调至第二小组,由蒋×、孙××在保护小室内保护屏进行通流(孙××具体负责接试验线)。16时42分,蒋×到1号屏(1号主变压器保护A柜)前和伍××电话进行工作联系,此时在保护屏后的孙××在未告知任何人的情况下,独自在4号屏(主变压器故障录波器柜)端子排上打开ⅢD-41电流端子连片时(回路编号为A4262),发现打火花,3号主变压器跳闸,110kV母线失压。孙××意识到连片打错,随后恢复该连片。本次事故导致所供的6座铁路牵引变压器及15座110kV变电站失压。 试分析该起事故中的违章行为。
  • (1)工作班成员脱离监护,未核对设备位臵和名称,未填用二次工作安全措施票,误将3号主变压器电流端子当成1号主变压器的电流端子,打开连片,造成3号主变压器公共绕组A相电流互感器开路产生差流,引起分侧差动保护动作。违反变电《安规》13.3“检修中遇有下列情况应填用二次工作安全措施票(见附录H):
    A.在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作。
    B.在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作”;13.7“现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位臵”的规定。
    (2)现场作业的隔离措施不彻底,工作地点4号屏(主变压器故障录波器屏)运行设备和检修设备同屏,未采取安全隔离措施。违反变电《安规》13.8“在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开”的规定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题