- 简答题隔离开关拉不开闸如何处理?
- 隔离开关拉不开闸,操作人员不可用力过猛,强行操作,应来回轻摇操作把手,检查故障原因,一般机构卡涩,轻摇把手几次即可以拉闸。户外隔离开关冬季因结冰拉不开时应设法除掉冰溜,如主接触部分有阻力,不得强行拉闸.以免损坏传动杆、绝缘子,造成短路,此时应配合检修人员,用绝缘棒进行辅助操作拉闸或停电处理,若属于闭锁装置故障,值班人员不得任意拆卸解除闭锁装置。