试题详情
- 简答题简述励磁系统的故障对发电机与电力系统的危害?发电机起励失败现象?
-
v起励命令发出后,8秒内发电机没有成功建立电压,调节器即判断起励失败,发“起励失败”信号、切除起励电源。
处理
1、检查起励回路电源是否正常,如果起励电源故障,立即采取措施抓紧恢复;
2、检查发电机转子回路是否正常,发现异常及时联系维护人员进行处理;
3、检查励磁系统碳刷因磨损等原因,有无接触不良等现象,如果有及时联系维护人员进行更换;
4、检查起励回路、发电机励磁回路有无断线,如果有应汇报值长联系维护人员进行处理。
发电机逆变失败现象
1、逆变命令发出后,10秒钟后机端电压未下降到15%额定值,调节器判断逆变失败,随之自动跳MK开关,通过MK开关和灭磁电阻吸收磁场能量来灭磁;
2、“逆变失败”信号发。
处理
1、通知维护人员检查AVR逻辑回路;
2、联系维护人员检查励磁系统一、二次回路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看