试题详情
简答题V形滤池设计应满足哪些要求?
  • V形滤池冲洗前水头损失可采用2.0m。
    滤层表面以上水深不应小于1.2m。
    V形滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统。
    V形滤池冲洗水的供应,宜用水泵。水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计,并设置备用机组。
    V形滤池冲洗气源的供应,宜用鼓风机,并设置备用机组。
    V形滤池两侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在3.5m以内,最大不得超过5m。表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平。
    V形进水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定,其斜面与池壁的倾斜度宜采用45°~50°。
    V形滤池的进水系统应设置进水总渠,每格滤池进水应设可调整高度的堰板。
    反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最高水位。
    V形滤池长柄滤头配气配水系统的设计,应采取有效措施,控制同格滤池所有滤头滤帽或滤柄顶表面在同一水平高程,其误差不得大于±5mm。
    V形滤池的冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表面500mm。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题