- 简答题一台低压厂变改检修要做哪些安措?
-
低压厂变检修,除事先应将其所带负荷转移外,还应做好下列安措:
1.将低压厂变对应的400VPC进线电源开关改为检修状态
2.将低压厂变对应的10.5kV(3.15kV)开关改为检修状态(包括在开关柜下桩头合接地闸刀或挂接地线)
3.将低压厂变的冷却风扇、空间加热器、温控器(如有的话)对应的电源开关打至“OFF”
4.在低压厂变400V侧挂接地线一付。
5.在相应的开关上挂“禁止合闸,有人工作”警告牌
6.在低压厂变本体放置“在此工作”牌
7.如果有400V侧进线PT的话,还应断开PT一、二次回路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看