简答题循环流化床锅炉的锅炉安全监测系统(FSSS)中的主燃料切除(MFT)动作条件有哪些?
  • 循环流化床锅炉的FSSS系统中的MFT动作条件有(满足以下任何条件都将触发MFT动作):
    (1)手动MFT(两只按钮同时被按下)。
    (2)床温高于990℃(平均值)。
    (3)水位异常(水位高高或水位低低)。
    (4)炉膛压力高(一般取+2489Pa,延时5s)。
    (5)炉膛压力低(一般取-2489Pa,延时5s)。
    (6)所有引风机跳闸。
    (7)所有一次风机跳闸。
    (8)所有高压流化风机跳闸。
    (9)所有播煤风机跳闸且旁路门未开(加一定时间延时)。
    (10)汽轮机主汽门关闭。
    (11)所有一次风机出口总风量小于25%额定风量,延时5s。
    (12)床温低于650℃且无启动燃烧器投入。
    (13)超过启动时间3600s(指启动燃烧器的启动时间,在3600s内没有着火)。
    (14)DCS电源消失。