试题详情
- 简答题可以在不用PG的情况下更换FM353/FM354吗?
-
可以。FM353(MLFBNo.6ES7353-1AH01-0AE0)和FM354(MLFBNo.6ES7354-1AH01-0AE0)可以不用PG就进行更换。
要求:使用组态包FM353V2.1或组态包FM354V2.1以及STEP7版本V3.1或更高版本。
步骤:当完成了FM和系统的启动后,必须创建一个系统数据块(SDB>=1000)并将它储存在PG上。在这个SDB中储存FM的全部参数化数据(DB/横移程序,机器数据,递增尺寸表等)。把此SDB传送到CPU或者传送到CPU的存储卡上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看