- 简答题如何在不并网自备电源与电网电源之间正确装设切换装置和可靠的连锁装置,以确保在任何情况下不并网自备电源均无法向电网倒送电?
- 装设切换装置和可靠的连锁装置应符合如下要求:
(1)不并网自备电源与电网电源必须采用“先断后通”的切换方式;
(2)用户所有用电负荷应同步切换,一般三相可采用四极双投隔离开关,单相采用二极双投隔离开关,较大容量的发电机组,电流较大确有困难的可用组多极单投隔离开关控制自发电切换,另组多极单投隔离开关控制电网切换,但两组隔开关之间必须采用可靠的机械(或电产动连锁,即保证一组隔离开关处于分闸位置时,另一组隔离开关才能合上;
(3)不并网自备电源和电网电源的零线与相线必须同步切换;
(4)不并网自备电源用户须具有低压配电装置,切换点必须装设在低压配电室的总柜处,不得装设在各用电设备端;
(5)具有两台以卜自备发电机时,也必须具备.可靠的机械(或电气)连锁,实行“多台升车,一点切换”的方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看