- 简答题绝缘手套作业法(直接作业法)修补导线作业步骤有哪些?
-
绝缘手套作业法(直接作业法)修补导线作业步骤:
(1)全体作业人员列队言读工作票,讲解作业方案、布置任务、进行分工;
(2)根据杆上电气设备布置,将绝缘斗臂车定位于最适于作业的位置,打好接地桩,连上接地线;
(3)注意避开邻近的高低压线路及各类障碍物,选定绝缘斗臂车的升起方向和路径;
(4)在绝缘斗臂车和上具摆放位置四周围上安全护栏和作、作业标志;
(5)斗中电工检查绝缘防护用具,穿戴上绝缘靴、绝缘手套、绝缘安全帽、绝缘服(披肩)等个套绝缘防护用具;
(6)斗中电工携带作收上具和遮蔽用具进入工作斗,工具和遮蔽用具应分类放置在斗中和工具袋中,作业人员要系好安全带;
(7)在工作斗上升途中,对可能触及范围内的低压带电部件也需进行绝缘遮蔽;
(8)工作斗定位于方便作业的位置后,首先对离身体最近的边线安装线路遮蔽套,套入的遮蔽罩的开口要翻向下方,并拉到靠近绝缘子的边缘处,用绝缘夹夹紧以防脱落;
(9)按照从近到远、从大到小、从低到高的原则,采用以上遮蔽方法,分别对作业范围内的带电体进行遮蔽,若是修补中相导线,则二相带电体全部遮蔽,若修补位置临近杆塔或构架,还必须对作业范围内的接地构件进行遮蔽;
(10)移开欲修补位置的导线遮蔽罩,尽量小范围的露出带电导线,检查损坏情况;
(11)用扎线或预绞丝或钳压补修管等材料修补导线,注意绝缘手套外应套有防刺穿的防护手套;
(12)一处修补完毕后,应迅速恢复绝缘遮蔽,然后进行另一处作业;
(13)个部修补完毕后,由远至近拆除导线遮蔽罩和其他遮蔽装置;
(14)检查完毕后,移动工作斗至低压带电导线附近,拆除低压带电部件卜的遮蔽罩;
(15)工作斗一返回地而,清理工具和现场。 关注下方微信公众号,在线模考后查看