试题详情
- 简答题给水小旁路为垂直行程调整门,与DKJ-40电动执行机构配合,调整门固定点到限位器处的距离为80毫米,调节臂在限位出的行程为60毫米,求调节臂长度。已知执行器长度为150毫米。
- 调节机构行程,一般为执行器行程。调节臂长=(80/60)*1.414+150=283(毫米)
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是二次调频?
- 一台1151压力变送器测量变送器测量范围
- 有二块毫安表,一块量程为0~30mA,准
- 直流锅炉给水调节系统中,校正信号是()
- 发电机甩负荷时,防止功率反调的措施是使发
- 通常通入气动执行机构气缸的是电-气转换器
- 计算题:求如图D-23所示波形的拉氏变换
- 若衰减率等于零,则调节过程是()。
- 电管路沿水平敷设时应有一定的坡度,差压管
- 调节过程结束后,被控量的实际值与给定值之
- DDZ-Ⅲ型仪表采用国际标准信号,现场传
- 在反相器中,电容的作用是()。
- 在台虎钳上锉、削、锤、凿工件时,用力应指
- 锅炉负荷增加时,对流过热器出口的蒸汽温度
- 已知氧化锆测得烟温为800℃时的氧电动势
- 为什么要对负荷指令信号进行动态校正?
- 什么叫“联动”?起什么作用?
- 简述编写电缆敷设作业指导书(大纲),分析
- 译码器能将具有特定含义的不同二进制码辨别
- 操作员自动方式论述