试题详情
简答题新区合成工段4系列在开车运行期间,C-32442出口压力三级报警,造成高限联锁引起停车。试分析原因及描述处理过程。
  • 该压力报警检测点使用的是压力变送器,造成压力高限的可能原因有以下几点:
    1、PRASHH-32477压力变送器本体故障;
    2、HV-32473阀突然关闭,引起C-32442循环气压力陡然上升。
    处理过程:
    1、检查PRASHH-32477压力变送器,在现场对其表头加标准压力调校,在室内检查对应的压力,在操作站观察对应的显示值,变送器正常;
    2、检查现场调节阀HV-32473的阀开度(该阀为气关阀,且为角行程阀),观察行程指示是否在全关位置,在室内检查输出电流值。另检查该阀的阀位开关(阀全开时,开关闭合,),阀全开/全关时,在室内检查对应的状态。