试题详情
- 简答题2011年10月11日16时42分,陕西宝鸡供电局330kV硖石变电站3号主变WBH-801AA相分侧差动保护动作,3号主变跳闸,110kV母线失压,导致所供的6座铁路牵引变及7座110kV变电站(共13座)失压,共损失负荷19.7万千瓦,占总负荷27.3%(宝鸡地区电网总负荷72万千瓦)。停电用户53604户,占总用户数的32%(宝鸡地区电网总用户数523476户)。17时31分,3号主变送电成功,恢复正常方式。 问:(1)本次电力安全事故的等级如何划分? (2)事故发生后,陕西宝鸡供电局应该做哪些工作?
-
要点:
(1)按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》的电力安全事故等级划分标准,宝鸡地区停电用户数占总用户数的32%(标准是30%-50%定为一般事故。)
(2)事故发生后,宝鸡供电局和其他有关单位应当按照规定及时、准确报告事故情况,开展应急处置工作,防止事故扩大,减轻事故损害,尽快恢复电力生产、电网运行和电力(热力)正常供应。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从业人员面对单位安全生产管理工作中存在的
- 在高压回路上测量时,禁止采用何种接线方式
- 总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。
- 操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和
- 绝缘工具在使用前应做哪些检查工作?
- 电力线路第二种工作票工作完工时间中规定:
- 进行晶闸管(可控硅)高压试验时,阀体工作
- 63(66)kV带电作业高架绝缘斗臂车上
- 禁止使用其他导线作接地线或短路线。
- 本质安全管理的内涵是什么?
- 变电站内的抢修工作按站进行单独编号,线路
- 在室外高压设备上工作,应在工作地点___
- 《电力企业应急预案管理办法》规定电力企业
- 两根平行载流导体,在通过同方向电流时,两
- 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和
- 变电站的电气工作,如隔日工作间断,次日复
- 电力线路第一种工作票关于安全措施栏中“执
- 何时允许几个电气连接部分使用一张工作票?
- 国家电网公司标准审定委员会委员由()组成
- 暂态电击是人接触电场中对地绝缘的导体瞬间