试题详情
- 简答题2010年8月19日,赣东北公司变电工程分公司在更换220kV垱岭变电站10kVI段母线PT过程中,由于设备厂家未按订货技术协议书要求供货,提供的10kV手车式母线电压互感器柜(型号:KYN28A-12,2010年5月生产,2010年6月投运)电压互感器和避雷器一次接线与设计图纸不符,未按照国家电网公司典设以及设计图纸要求,将10kV母线避雷器接在间隔小车之后,而是直接接在10kV母线上,导致拉开10kV母线电压互感器隔离小车后,10kV避雷器仍然带电,施工人员在拆除原电压互感器过程中,触碰到带电的避雷器上部接线桩头,造成人员触电,造成2人死亡、1人严重烧伤。 问:(1)事故调查组组长应由谁指定? (2)事故调查报告应包括哪些内容?
-
要点:(1)事故调查组组长由组织事故调查组的机关指定。
(2)事故调查报告应当包括下列内容:
A、事故发生单位概况和事故发生经过;
B、事故造成的直接经济损失和事故对电网运行、电力(热力)正常供应的影响情况;
C、事故发生的原因和事故性质;
D、事故应急处置和恢复电力生产、电网运行的情况;
E、事故责任认定和对事故责任单位、责任人的处理建议;