- 简答题对新装的电能计量装置,在送电投运前,应进行哪些项目的试验和检查?
-
在新装电能计量装置投运前,均应在停电的情况下,在安装现场对计量装置进行下列项目的检查和试验:
(1)检查计量方式的正确性与合理性;
(2)检查一次与二次接线的正确性;
(3)校对倍率;
(4)核对电能表的检验证(单);
(5)在现场实际接线状态下检查互感器的极性(或接线组别),并测定互感器的实际二次负载以及该负载下的误差;
(6)测量电压互感器二次回路的电压降。 关注下方微信公众号,在线模考后查看