- 简答题如何判断油开关严重缺油?发生油开关严重缺油时应如何处理?
-
运行中的开关,若发现其油标管中看不见油位,且有漏油现象时,说明油开关严重缺油。
处理:应立即断开缺油开关的控制电源,将开关改为非自动状态,汇报调度和上级并根据实际情况进行处理。
(1)设备条件许可,且漏油不很严重,能带电处理的,设法带电加油;
(2)双母线接线,可将缺油开关单独倒至一段母线上,与母联开关串联运行,然后用母联开关断开电路,再拉开缺油开关的两侧刀闸;
(3)有旁母的接线,可用旁路开关代供缺油开关运行,将缺油开关停电处理;
(4)上述条件均不具备时,只有断开上一级电源,隔离缺油开关后,恢复其他部分的供电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看