试题详情
- 简答题线路故障开关跳闸的检查项目有哪些?应如何处理?
-
线路故障开关跳闸的检查项目有:
(1)是哪一套保护动作,重合闸动作及各种信号发出情况;
(2)开关本体有无机械损伤、变形或移位;
(3)套管、绝缘子有无碎裂及放电痕迹;
(4)开关的油位、油色、油压和气压是否正常,油开关有无喷油现象;
(5)导线有无烧断或变形现象;
(6)故障线路的其它电气设备,如刀闸、互感器、阻波器等也应检查。
处理:
(1)馈电线路开关跳闸,若重合闸未投或未动作,可不待调度命令立即强送一次;重合闸动作成功或不成功,均应汇报调度待命处理。有带电作业的线路故障跳闸后,应听从调度命令。低周减载装置动作开关跳闸,不得强送。
(2)110kV系统联络线、环网线路开关跳闸,应首先查明线路上有无电压。若线路上有电压,应立即检查同期并列;若线路上无电压,对于重合闸装置投无压检定方式,重合闸未动作或动作后开关拒合时,可不待调度命令试送一次;若重合闸不成功,应将保护和重合闸动作情况汇报调度,听候处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看