- 简答题 写出线路103断路器检修的操作票。
-
(1)收到110kV鱼道线103断路器检修的工作票;
(2)检查110kV鱼道线停电后受影响的负荷或厂用电,倒换厂用电及负荷;
(3)与调度联系,将110kV鱼道线103断路器由运行状态转检修状态,得调度同意后执行;
(4)切除110kV鱼道线线路重合闸;
(5)拉开110kV鱼道线103断路器;
(6)检查110kV鱼道线103断路器确已分闸;
(7)拉开110kV鱼道线1033隔离开关;
(8)检查110kV鱼道线1033隔离开关确已拉开;
(9)拉开110kV鱼道线1031隔离开关;
(10)检查110kV鱼道线1031隔离开关确已拉开;
(11)拉开110kV鱼道线103断路器的操作、保护、信号电源及储能电机电源(或合闸电源);
(12)拉开110kV鱼道线1033隔离开关的操作电源;
(13)拉开110kV鱼道线1031隔离开关的操作电源;
(14)在110kV鱼道线1033隔离开关与103断路器之间验电,验明三相确无电压;
(15)在110kV鱼道线1033隔离开关与103断路器之间挂一组三相短路接地线(1号);
(16)在110kV鱼道线1031隔离开关与103断路器之间验电,验明三相确无电压;
(17)在110kV鱼道线1031隔离开关与103断路器之间挂一组三相短路接地线(2号);
(18)在110kV鱼道线1033隔离开关与103断路器之间验电,验明三相确无电压;
(19)在110kV鱼道线1033、1031隔离开关及103断路器的操作把手上分别挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌各一块(共3块);
(20)在已拉开的110kV鱼道线1031隔离开关操作电源空开把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;
(21)在已拉开的110kV鱼道线1033隔离开关操作电源空开把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;
(22)在已拉开110kV鱼道线103断路器的操作、保护、信号电源及储能电机电源(或合闸电源)空开把手上分别挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌(共4块);
(23)在已拉开110kV鱼道线103断路器的操作、保护、信号电源及储能电机电源(或合闸电源)的空开操作把手上分别挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌各一块;
(24)在现场110kV鱼道线103断路器柜上挂“在此工作”标示牌一块;
(25)在110kV鱼道线1031、1033隔离开关构架上分别挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌各一块;
(26)在110kV鱼道线1033隔离开关与103断路器之间的1号三相短路接地线接地点挂“已接地”标示牌一块;
(27)在110kV鱼道线1031隔离开关与103断路器之间2号三相短路接地线接地点挂“已接地”标示牌一块;
(28)根据现场情况设置必要的临时遮栏;
(29)变动模拟图板;
(30)全面检查、汇报、记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当调速器电气柜发生故障时,调速器会自动转
- 限制操作过电压的措施,下列哪种说法是对的
- 规范的安全电压是36V、24V、12V。
- 水轮机的出力是指水流在单位时间内所做的功
- 机组扩大性大修后,为什么要进行甩负荷试验
- 水流的流动速度越快,其水流中的能量越大。
- 董箐发电厂1号主变I路交流动力电源取至(
- 发电机的转子由转子支架、磁轭和磁极组成
- 安全生产工作所说的“三违”是指:()、(
- 几个电容器串联连接时,其总电容量等于()
- 三相异步电机的Y/△启动法属于()。
- 电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?
- 水电站油系统由透平油(汽轮机油)和绝缘油
- 简述停送电倒闸操作的顺序
- 调速器控制导叶的开度以改变()而实现。
- 为什么电容具有“通交流、隔直流”的特性?
- 处理生产事故的一般原则是什么?处理事故的
- 快速闸门只能在静水中关闭。
- 简述轴承温度异常升高的原因。
- 场景简述: 2003年×月×日,某发