简答题简述风管系统安装完毕,各压力严密性试验相关规定。
  • 1.低压风管系统
    漏光检测,不合格时进行漏风测试 
    2.中压风管系统
    应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的20%抽检且不少于一个系统 
    3.高压风管系统
    应在漏光法检测合格后,应全部(100%)进行漏风测试