试题详情
- 简答题已知配电所10kV母线短路时的Ik(3)=2.86kA,线路的计算电流为350A,继电保护动作时间为1.1s,断路器断路时间取0.2s。试选择10kV高压配电所进线侧的高压户内少油断路器的型号规格。
- 初步选用SNl0-10型,根据线路计算电流,试选SNl0-10Ⅰ型断路器来进行校验,如下表所示。校验结果,所选SNl0-10Ⅰ型是合格的。