- 简答题简述机组零功率故障的六个判据?
-
1.突变量启动
2.事故前0.2S时的功率≥功率高定值
3.事故时刻的功率小于功率低定值
4.任两相电流<投运电流定
5.任两相电流有效值在20ms前后之差≥电流突变量启动值
6.持续时间≥20ms 关注下方微信公众号,在线模考后查看