试题详情
- 简答题 某城市热力管道工程,DN1000mm钢管直埋敷设,管节焊接连接。施工前项目部首先审查了承担管道焊接专业分包单位和人员是否符合规定;管节组对时为减小相邻焊缝焊接应力相互影响,两相邻环焊缝之间的距离按大于管径且不小于150mm控制;沟槽回填按柔性管道质量控制要求采取了一系列措施: ①防止沟槽内积水造成管道漂浮; ②回填前检查确认管道无损伤及变形; ③回填施工中在管内设横向支撑; ④管基有效支承角(2α)+30°范围用细砂填充密实; ⑤在一昼夜中气温较高的时刻回填; ⑥试压前回填到管顶以上大于一倍管径的高度。 根据《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28)的规定,热力管道施焊单位应符合的要求有哪些?
-
施焊单位应符合的要求:
①有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员;
②有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;
③有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备;
④有保证焊接工程质量达到标准的措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看