试题详情
简答题装置停电事故如何处理?
  • 装置停电事故处理如下:
    ①突然停电:装置安全联锁动作,自动进行紧急停车,各机泵停止运行,DCS失电,改由UPS供电,装置自动进入事故后安全状态。操作人员应迅速汇报调度和部相关负责人,了解停电原因,若几套硫磺装置全部停电,酸性气管网压力上升,经调度和环保同意后酸性气放火炬;若有一套或二套装置未停电,则把酸性气全部改至该装置,超过负荷部分经调度和环保同意后,部分酸性气放火炬或去低压瓦斯系统。
    ②计划停电:装置首先把尾气净化工段切出,然后再把克劳斯工段酸性气切出,再按下装置紧急停车按钮,装置进行紧急停工,酸性气全部改至其他硫磺装置,装置停电后操作人员至现扬检查。
    ③事故处理步骤:a、关各炉头瓦斯手阀和吹扫风手阀;b、关各废热锅炉连续排污阀,维持废热锅炉液位;c、关各运行机泵出口伐;d、关3.5MPa蒸汽出装置阀,并视情况是否开3.5MPa蒸汽放空阀;e、关液硫脱气抽射蒸汽阀;f、关除盐水入装置法,并视情况开除氧器排污阀,保证除氧器不满灌。
    ④一旦装置恢复供电,按装置紧急开工步骤首先启动克劳斯工段,待克劳斯工段生产正常后再启动尾气净化工段。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题