- 简答题请判断下列说法是否正确?为什么?“在零序电流保护的整定中,不仅要考虑单一设备故障,而且还要考虑两个或两个以上设备的重叠故障.并以此作为整定保护的依据。”
- 该说法不正确。因为零序电流保护的整定,应以常见的故障类型和故障方式为依据,对于两个或两个以上设备的重叠故障,可视为稀有故障,不作为整定保护的依据。