简答题简述用绝缘电阻表测量绝缘电阻的具体步骤?
  • (1)将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻)。
    (2)测量前应先对兆欧表做一次开路试验(测量线开路,摇动手柄,指针应指“∞”)和一次短路试验(测量线直接短接一下,摇动手柄,指针应指“0”),两测量线不准相互缠交。
    (3)在测量时,兆欧表必须放平。以120r/min的恒定速度转动手柄,使表指针逐渐上升,直到出现稳定值后,再读取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上进行测量)。
    (4)对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备进行对地放电(兆欧表没停止转动时及放电设备切勿用手触及)。
    (5)记录被测设备的温度和当时的天气情况。