- 简答题 试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-2】 1.背景 某机电工程共包含4个单位工程,分别由两个施工单位施工。4个单位工程中,有3个已经办理中间交接,另一个完成了系统水压试验,正在进行单体试运行。建设单位组织编写了联动试运行方案,建立了试运行组级。在此条件下,建设单位决定把那个单位工程中未完成单体试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行,联动试运行后补办中间交接手续。 在试运行过程中,已经办理中间交接的某单位工程中的一条管道出现有大量焊道泄漏,一台未进行单体试运行的设备出现故障,联动试运行中断。经分析认定,管道焊道泄漏属于施工质量问题。 2.问题 (1)建设单位决定把未进行中间交接的单位工程一并进行联动试运行,试运行后补办中间交接手续的做法是否正确?为什么? (2)建设单位决定将未进行单体试运行的设备直接纳入联动试运行的做法是否正确?为什么? (3)建设单位组织编写了联动试运行方案,建立了试运行组织,是否达到联动试运行要求的该项条件?说明理由。 (4)工程已经中间交接,管道焊道泄漏的质量责任由谁承担?为什么?
-
(1)不正确。因为中间交接是为了解决施工单位尚未将工程整体交工之前,建设或生产单位有权对部分工程进行试车作业的问题,是单体试运行转入联动试运行的标志点。未中间交接的单位工程不便于生产操作人员进入装置,进行联动试运行的生产程序。因此在程序上是错误的。
(2)不正确。不能由联动试运行代替机器的单机试运行。因为尽管单体试运行与驳动试运行均是以水、空气等为介质进行的模拟试运行,在运行介质上二者是等同的,而且目的均是以检验机器或系统的综合性能与制作、.安装质量,但是联动试运行的条件之一是:除因受介质(原料)限制不能进行单机试运行而必须留待负荷试运行阶段用规定介质(原料)进行试运行的以外,试运行范围内的机器单机试运行已全部完成并合格,这一条件必须达到。
(3)这两项均未达到联动试运行要求的条件。
1)建设单位只组织编写了联动试运行方案,还未获得批准;
2)建设单位组织建立了试运行组织,但参加试运行人员还未通过生产安全考试并合格。
(4)焊道泄漏的施工质量责任由施工单位承担。中间交接不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任,且质量责任终身制。因此该质量问题应由施工单位在限期内整改。 关注下方微信公众号,在线模考后查看