试题详情
- 简答题 工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】 1.背景 某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程,合同工期为.10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室. 施工进度计划中,施工高峰期在6~8月,正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点,制定了施工技术措施,编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等,使工程施工顺利进行,确保工程质量. 在施工过程中,由于个别班组抢工期,在管理上出现工序质量失控,致使在试车阶段发生质量问题,如通风与空调系统进行单机和联动试车时,有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象. 2.问题:. (1)针对环境条件,制定主要的施工技术措施有哪些? (2)为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件,试编制质量预控方案. (3)成套配电装置抵运现场后,开箱检查的主要内容是什么? (4)变配电装置进入调试阶段,因环境湿度大,在管理上虚采取哪些措施? (5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么?
-
(1)开工时,首先安排电气工程、水系统和通风系统的施工,安装地下室通风设施和排水设施,进行强制排风,降低作业环境湿度,改善作业条件,充分利用资源、降低成本.必要时,采取加热烘干措施.比赛大厅风管在地面分段组装后整段提升,减少高空作业.
(2)预控方案为;工序名称:地下室管道焊接质量预控方案;可能出现的问题:气孔、夹渣;采取的措施:焊工培训、焊条烘干、母材烘干、改善焊接环境.
(3)设备外壳无变形及损伤,油漆完整;柜(盘)内部电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全、无损伤裂纹;紧固件、接地线符合技术要求;设备、器材型号、规格符合设计要求;电气设备和元件均应有合格证,关键部件有产品制造许可证的复印件;柜体几何尺寸符合设计要求.
(4)主要是建立值班制度,加强巡视;制定并认真执行通风、除湿和排水措施.
(5)主要原因是:操作者未执行规范或技能不够;风机的钢垫铁有移位和松动;电动机和风机的联轴器同轴度超差等. 关注下方微信公众号,在线模考后查看