- 简答题用电信息采集系统现场运维人员张某上午9时整接到95598电话,通知城区某负控购电专变用户因购电单下发失败导致用户停电,要求立即前往现场处理。当天上午10时整张某独自一人抵达现场,通过现场故障排查发现因GPRS模块松动导致终端掉线,重新固定GPRS模块后,张某短接常开接点恢复用户供电并通知主站人员补发购电单。待购电单下发成功后张某恢复常开接点,施加封印后电话通知用户和95598故障已消除,随后离开现场。负控购电操作流程有哪些要求?
- 负控购电操作流程如下:首次购电前,现场进行检查时应对用户开关、终端及电能表等装置进行相关试验,各装置试验合格后,方可投入购电管理。购电实施前,需与用户确认实行购电管理,明确预购电费及电量的计算方式,做好购电规定解释和有关结算变更、购电手续说明,告知实行购电开始时间。用户预交纳电费后,由各区(县)局购电管理人员计算电量或电费,并直接通过系统进行电量或电费下发。购电管理人员每日对所辖购电用户剩余电量或电费进行检查,及时通知用户缴费。监控主站监控购电报警信息,通知购电管理员。