简答题2号机并网后,发现2号机有功负荷不能按设定值增加,上位机报“有功调节超时动作,有功调节退出动作”信息。检查调速器在远方、自动;断路器在合闸位置;机端电压在额定值;导叶在空载及以上位置;机组转速在额定值;机组频率(齿盘+PT)在额定值如何处理?
  • 1.现地检查2号机调速器收到“远方导叶增加令”,调速器在执行“远方导叶增加令”时,不满足PCC流程判据,判据为:调速器在远方、自动+断路器在合闸位置+机端电压在额定值+导叶在空载及以上位置+机组转速在额定值+机组频率(齿盘+PT)在额定值+调速器接力器锁锭拔出位置。由于接力器锁锭不在拔出位置,不满足PCC流程判据,导致2号机有功负荷不能按设定值调整,有功调节超时。
    2.现地检查发现调速器面板上锁锭拔出指示灯不亮,说明调速器没有收到锁锭拔出开关量。(调速器接力器锁锭行程开关开关量经计算机监控分别送至上位机及调速器)
    3.调整接力器锁锭行程开关位置,并检查调速器面板上锁锭“拔出”灯亮。 在上位机上投入有功调节,并按南网负荷曲线对机组有功进行调整。
    4.如接力器锁锭行程开关接点损坏,且无备用机组时,可采取应急措施短接水轮机端子箱“导叶接力器锁锭拔出”XDI5-18端子。或将调速器切为“现地、手动”方式,通过人工进行调整,运行期间需专人监视。
    5.汇报并联系维护人员停机后消缺。