试题详情
简答题为什么预防性试验合格的耦合电容器会在运行中发生爆炸?
  • 从耦合电容器的结构可知,整台耦合电容器是由100个左右的单元件串联后组成的。就电容量而言,其变化+10%,在100个单元件如有10个以下的元件发生短路损坏,还是在允许范围之内。此时,另外90个左右单元件电容要承担较高的运行电压,这对运行中的耦合电容器的绝缘造成了极大的危害。
    造成耦合电容器损坏事故的主要原因,多数是由于在出厂时就带有一定的先天缺陷。有的厂家对电容芯子烘干不好,留有较多的水分,或元件卷制后没有及时转入压装,造成元件在空气中的滞留时间太长,另外,还有在卷制中碰破电容器纸等。个别电容器由于胶圈密封不严,进入水分。此时一部分水分沉积在电容器底部,另一部分水分在交流电场的作用下将悬浮在油层的表面,此时如顶部单元件电容器有气隙,它最容易吸收水分,又由于顶部电容器的场强较高,这部分电容器最易损坏。对损坏的电容器解体后分析得知,电容器表面已形成水膜。由于表
    面存在杂质,使水膜迅速电离而导电,引起了电容量的漂移,介电强度、电晕电压和绝缘电阻降低,损耗增大,从而使电容器发热,最后造成了电容器的失效。所以每年的预防性试验测量绝缘电阻、介质损耗因数并计算出电容量是十分必要的。既使绝缘电阻、介质损耗因数和电容量都在合格范围内,当单元件电容器有少量损坏时,还不可能及早发现电容器内部存在的严重缺陷。
    电容器的击穿往往是与电场的不均匀相联系的,在很大程度上决定于宏观结构和工艺条件,而电容器的击穿就发生在这些弱点处。电容器内部无论是先天缺陷还是运行中受潮,都首先造成部分电容器损坏,运行电压将被完好电容器重新分配,此时每个单元件上的电压较正常时偏高,从而导致完好的电容器继续损坏,最后导致电容器击穿。
    为减少耦合电容器的爆炸事故发生,对运行中的耦合电容器应连续监测或带电测量电容电流,并分析电容量的变化情况。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题