试题详情
- 简答题当灯具采用LED光源时,应符合哪些规定?
-
1.灯具的功率因数不应小于0.9。
2.灯具效能限值不应小于如下值:当色温TC≤3000K时,不应小于90lm/W;当3000<TC≤4000时,不应小于95lm/W;当4000<TC≤5000时,不应小于100lm/W。
3.在标称工作状态下,灯具连续燃点3000小时的光源光通量维持率不应小于96%,灯具连续燃点6000小时的光源光通量维持率不应小于92%。
4.灯具的电源模组应符合现行国家标准《灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB19510.14的要求,且可现场替换,替换后防护等级不应降低。
5.灯具的无线电骚扰特性应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法》GB17743的要求,谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB17625.1的要求,电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595的要求。
6.灯具防护等级不宜低于IP65。
7.灯具电源应通过国家强制性产品认证。 关注下方微信公众号,在线模考后查看