- 多项选择题按照《国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定》要求,智能变电站电气二次部分间隔层设备配置原则包括()
A、220kV及以下电压等级测控装置宜采用保护测控一体化装置。
B、110kV及以下电压等级测控装置宜采用保护测控一体化装置。
C、故障录波装置应记录所有过程层SV、GOOSE网络报文。
D、故障录波装置应至少记录双A/D数字采样信号中用于保护判据的一组数据。
E、行波测距装置采样值应采用网络方式传输,行波测距装置数据采样频率应大于500kHz。
- B,C,D