试题详情
- 简答题雷雨天气及系统发生过电压后应如何检查避雷器?
-
检查外部是否完好,有无放电痕迹;
检查监测装置外壳完好,无进水;
与避雷器连接的导线及接地引下线有无烧伤痕迹或断股现象,监测装置底座有无烧伤痕迹;
记录放电计数器的放电次数,判断避雷器是否动作;
记录泄漏电流的指示值,检查避雷器泄漏电流变化情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看