试题详情
- 简答题 某新建工程,建筑面积2800m2,地下1层,地上6层,框架结构,建筑总高28.5m,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中,发生了如下事件: 事件一:建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查,检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有:管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全,要求补充。 事件二:检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人,检查组认为不符合相关要求,对此下发了整改通知单。 事件三:检查组按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011对本次安全检查,汇总表得分68分。 事件四:工程竣工后,出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题,经调查属施工质量问题,建设单位认为还在保修期内,施工单位应免费修理,施工单位认为已通过竣工验收并移交,不予免费修理,建设单位另请其他施工单位进行维修。 建筑施工安全检查评定结论有哪些等级?事件三中的检查结果应评定为哪个等级?
-
施工安全检查的评定结论分为优良、合格、不合格3个等级;
事件三中的检查结果应评定为:不合格。
根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011第5.0.1条规定,对建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格3个等级。
回答时一定要准确,首先是3个等级;其次是3个等级只能是优良、合格、不合格。
根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59~2011第5.0.2条规定,建筑施工安全检查评定的等级划分原则如下:
(1)优良
分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。
(2)合格
分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。
(3)不合格
1)当汇总表得分值不足70分时;
2)当有一分项检查评分表得零分时。