试题详情
- 简答题 某大型商贸城地上共4层作为商场,地下I层作为地下车库和设备用房,建筑高度23.5m,每层建筑面积均为4500m2,耐火等级为一级,设有自动扶梯供平时顾客上下。请分析并回答以下问题: (1)该建筑主要执行哪部消防规范? (2)应设置哪些固定消防设施? (3)楼梯间应采用何种形式? (4)自动扶梯周围采取哪些消防设施? (5)该建筑应如何划分防火分区?
-
(1)因该建筑的髙度为23.5m,属于多层商贸建筑,因此该建筑应主要执行《建筑设计防火规范》。
(2)根据建筑物的具体情况,该建筑应设置火灾自动报警及联动控制系统(需设消防控制中心)、自动喷水灭火系统(中危Ⅱ级)、防排烟设施、室内、外消火栓系统、防火卷帘、应急照明和疏散指示标志等。
(3)根据建筑物的具体情况,该建筑应设置封闭式楼梯间或室外楼梯;当封闭式楼梯间不能自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
(4)自动扶梯周围应采用防火卷帘进行防火分隔,自动扶梯上加设自动喷水灭火系统。
(5)因该建筑为多层公共建筑,耐火等级为一级,并且装有自动喷水灭火系统。因此,地上部分防火分区的最大允许面积为5000m2,每个楼层划分一个防火分区;地下车库部分防火分区的最大允许面积为4000m2,设置自动喷水灭火系统的设备用房防火分区的最大允许面积为1000m2,未设置自动喷水灭火系统的设备用房防火分区的最大允许面积为500m2,可根据具体情况进行划分。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在自动喷水灭火系统水压试验中,下列做法正确的是()。
- 某寺庙为县一级文物保护单位,是以可能发生固体物质火灾为主的灭
- 在对火灾报警探测器进行故障报警功能检测时,摘下与控制器连接的
- 案例:湖南湘潭1·9金泉大酒店火灾事故案例分析
- 《消防法》规定了单位对建筑消防设施()至少进行一次全面检测。
- 尽头式消防车道应设()。